临电 截面还是不懂啊
laoji626
laoji626 Lv.6
2010年08月30日 16:18:26
只看楼主

小弟做个施工现场临时用电方案的设计,可很多不懂的,希望求救啊网上的资料太多了,都不知道用哪个公式计算负荷和计算电流了。详细的设备情况如下

小弟做个施工现场临时用电方案的设计,可很多不懂的,希望求救啊
网上的资料太多了,都不知道用哪个公式计算负荷和计算电流了。详细的设备情况如下

设备表.jpg


22.jpg

免费打赏
laoji626
2010年08月30日 16:19:47
2楼
教教小弟吧,看得都烦死:Q 了
回复
xinyudamo
2010年08月30日 16:32:30
3楼
把所有设备的功率综合加起来,然后按照一个千瓦两个电流计算,然后查手册用多粗的供电电缆,最好能上浮一个规格,一是考虑余量,二是考虑现在电缆的质量不都是太好;选择好总开关;几个设备就是几个开关,然后再备用一个三相空开,几个单相空开;根据设备负荷容量选择线径,
你不太懂的话你可以找电柜制造厂家,配柜及报价
回复
jzy7512
2010年08月30日 16:51:01
4楼
你可以按设计手册上的需用系数法进行计算总计算负荷,让后进行核算
回复
lingxuct
2010年08月30日 16:58:11
5楼
把负荷表再加二列,cosφ和效率,三相异步电动机的cosφ取0.85,效率取0.91好了,第一项都计算成容量(KVA),都是小功率设备,没有计算同时系数和需要系数的意义(就不用计算了),把全部容量加起来就可以。

临时用电要求三级配电,每级的箱都有隔离、短路、漏电保护(进线和出线都是这样),按设备位置定箱子,按负荷大小(在箱子内)配开关和电源电缆(电缆截面规格按 <设计手册> 中选安全载流量)。

按电源条件,确定接地方式(TN-S或TN-C-S系统)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-8-30 17:01 编辑 ]
回复
laoji626
2010年08月30日 23:52:15
6楼
谢谢啦,虽然还是不是很明白(可能太笨了吧),各个步骤都说了,谢谢了,我再慢慢体会体会
哎,谁叫俺上课都去打游戏了呢,哎
回复
laoji626
2010年08月31日 00:01:37
7楼



弱弱地问句,电缆截面规格是哪个设计手册?:(
回复
dianqipanli
2010年08月31日 02:59:53
8楼
还需乘上同期系数,不然电缆会取得过大。设备同时使用的机率是极小的。电缆截面一般的设计手册和电工手册上都有。
回复
yaoxiaopeng
2010年08月31日 06:50:56
9楼
还要分清单相三相,取最大电流值,计算
回复
szwx1002
2010年08月31日 08:51:39
10楼
把所有设备功率相加,乘以0.2,在根据施工周期、环境、最大启动电流适当增加,最简单的估算法。用了几个工地了,都没问题。
回复
lingxuct
2010年08月31日 12:26:27
11楼
回复