控制回路变压器选择方法?
qiangshoucaonima
2010年08月30日 15:55:03
来自于变压器
只看楼主

小弟今天刚到论坛来,请教各位朋友些问题。我在工程中使用交流变压器做控制回路电源,380/220V。进线为三相三线制,进线开关与主回路开关为C65N3P的,加施耐德电子漏电附件。1:请问变压器选择三相还是单相? 单相成本低些,但会引起相间不平衡,根据漏电保护器的原理,不平衡的话回引起灵敏度高的漏电附件动作。不过我在另一个场合使用中,未用变压器,但三相负载不同, 并未出现动作现象,请问什么原因?使用三相就没什么问题吗?可以查阅哪些相关国标资料等?(质量应该没问题,正规产品)

小弟今天刚到论坛来,请教各位朋友些问题。

我在工程中使用交流变压器做控制回路电源,380/220V。进线为三相三线制,进线开关与主回路开关为C65N3P的,加施耐德电子漏电附件。
1:请问变压器选择三相还是单相?
单相成本低些,但会引起相间不平衡,根据漏电保护器的原理,不平衡的话回引起灵敏度高的漏电附件动作。不过我在另一个场合使用中,未用变压器,但三相负载不同,
并未出现动作现象,请问什么原因?使用三相就没什么问题吗?可以查阅哪些相关国标资料等?(质量应该没问题,正规产品)
2:控制回路带载施耐德接触器线圈、中继线圈、指示灯三种元件,还有散热风扇、日光灯、插座杂项。那么容量该如何选择?

中间继电器特性:断开容量-最小5mA,最大3000VA,平均功耗-交流1.6VA,直流0.9W。是按照平均功耗(交流)计算吧?
接触器特性:线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms;保持时线圈功耗平均值12W;是按照保持时的平均功耗计算吧?
指示灯特性:标称电压,功率损耗-4.5W,220V

小弟不是这个专业,对这些没有太多了解,所以就有这些疑惑,看到“cuiwei520”坛友也发过类似帖子,回复的也没谈到执行标准。“授之于鱼不如授之于渔”,先谢过大家。
免费打赏
qiangshoucaonima
2010年08月30日 16:41:35
2楼
自己顶,,,,,....................................
回复
qiangshoucaonima
2010年08月30日 16:49:18
3楼
我等大家伙呀。:kiss:
回复
qiangshoucaonima
2010年08月31日 09:51:42
4楼
咋没朋友说说呢?
发表相似问题,或者自己的想法呀好呀。:time:
回复
qiangshoucaonima
2010年08月31日 10:30:55
5楼
:'( .........
回复
cjw8848
2010年09月02日 19:15:39
6楼
学习了。。。
回复
yunneizp
2010年09月02日 19:29:13
7楼
首先你要先计算出你的总功率,变压器容量稍大一点,也不要像你那么认真,一个电源指示灯就可以不用计算在内了
回复
xinyudamo
2010年09月02日 23:30:29
8楼
1、不管用三相还是两相变压器,漏电保护都是不会动作的。
2、国家规定不超过5个线圈时是可以不加控制变压器的,
3、如果需要220伏的插座,及其他设备,需要将总功率进行相加
4、关于三相平衡问题,一般动力电路相差不超过百分之二十应该属于正常
回复
ydyang00
2010年09月04日 14:39:57
9楼
同时学习学习
回复
liuhonglong2
2010年09月05日 09:26:42
11楼
漏电保护不会动作 只有负载故障等情况才动作 看你的那些负载 用单相得就行 单相得就是把所有功率加起来 如果你用三相的 需要将各个单相得功率折算到三相再相加