GB13955-2005剩余电流动作保护器
supergzj
supergzj Lv.5
2005年12月16日 13:37:19
只看楼主

最近看到一个关于“剩余电流动作保护器”的新版规范,有不少是强条,我扫了一眼,发现上面写了以下地方的末端要带漏电保护:1、生产用的设备。2、户外设备。我靠,这下变成到处都上漏电保护了。因为手头没有规范说明,对上面的两点所指的范围不明确。我们的电气头头本着有杀错,无放过的精神一引申,得出屋面的通风空调设备属于户外设备,都上漏电保护,包括没楼梯上去根本没人碰的着的屋面风机。开关生产厂家看到这个规范应该高兴死了,业绩可创新高了。

最近看到一个关于“剩余电流动作保护器”的新版规范,有不少是强条,
我扫了一眼,发现上面写了以下地方的末端要带漏电保护:
1、生产用的设备。
2、户外设备。
我靠,这下变成到处都上漏电保护了。
因为手头没有规范说明,对上面的两点所指的范围不明确。
我们的电气头头本着有杀错,无放过的精神一引申,得出屋面的通风空调设备属于
户外设备,都上漏电保护,包括没楼梯上去根本没人碰的着的屋面风机。

开关生产厂家看到这个规范应该高兴死了,业绩可创新高了。
业主就惨了点,钱用了,开关容易误跳了。

还有,那位大哥有此规范及说明的电子版,请分享分享。

注:此规范2005.12.01开始实施。
免费打赏
ttt001
2005年12月21日 10:48:30
12楼
这样看来,落地空调需要加是规范强条了,以后需要加的地方的确太多了。
回复
thm5678hz
2005年12月21日 11:06:29
13楼
这样看来,落地空调需要加是规范强条了,以后需要加的地方的确太多了。

这样看来,落地空调插座要改用五芯插座了
回复
ttt001
2005年12月21日 11:08:00
14楼
这是GB13955-1992版本的对照条文,其实规定是早有了,只是现在非常明确的。
4.5 安装漏电断路器的设备和场所
a.属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持电动工具; 注1
b.安装在潮湿, 强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备;
c.建筑施工工地的电气施工机械设备;
d.暂设临时用电的电器设备;
e.宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
f.学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
g.游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
h.安装在水中的供电线和设备;
j.医院中直接接触人体的电气医用设备; 注2
k.其它需要安装漏电保护器的场所。
回复
小菜
2005年12月21日 12:13:04
15楼
潜水泵也要加?
回复
han2003
2005年12月21日 12:14:47
16楼
室外照明线路早就要加漏电了,室外风机什么的看来也要加了。。。。。。。。

另外生产设备,是不是机床车床也都要加漏电了?
回复
supergzj
2005年12月21日 12:40:06
17楼
生产用的设备和户外设备这两条是在旧规范上新增的,对民用建筑影响可能不算太大,
但对工业配电来说,在开关上的投资可能增加100%,而且条文中并没有列出可以放宽的条件,
一大堆屋面设备也要加漏保,一年也没两个人去碰一下,白费钱。
而且甲方在这里费了钱,就会想办法在别的地方省回来,可能会有更多安全隐患。
回复
liangjie
2005年12月21日 22:33:41
18楼
元月13日广东电气年会北京供电局的某高工好象将就这个规范开讲三小时~~~~~~~
回复
milkriver
2005年12月21日 23:29:41
19楼
车床电气操作部分有隔离变压器呀,我看是不需要漏电保护滴.
还有许多生产设备是不能随意断电滴,这个规范条文好象太笼统了.....脱离现实.....鄙视!
回复
biwg2008
2005年12月22日 15:14:58
20楼
这么好的东东 啊 我喜欢.dddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
yq120126
2005年12月22日 16:15:47
21楼
真是强!
我支持!
回复