有一个油码头,装卸汽油、柴油等液体石油产品,采用装卸臂从油船上装卸油品,请问是否需要用独立避雷针来保护装卸臂及装卸区域?装卸臂能否直接当接闪器?查阅很多规范都不明确,烦请提供出处。急
有一个油码头,装卸汽油、柴油等液体石油产品,采用装卸臂从油船上装卸油品,请问是否需要用独立避雷针来保护装卸臂及装卸区域?
装卸臂能否直接当接闪器?
查阅很多规范都不明确,烦请提供出处。
急
32楼
感谢大家的交流和指导
工程基本完工,设备都已安装好,等待验收。
2个避雷针耸立在码头面上,蔚为壮观,呵呵
按第一类防雷建筑物设计,滚球半径30米,针高30米,两针间距刚好保护装卸臂顶标高5米范围内,超出部分就油油船自身来接闪了。
最近又看了几个长江上的油码头和化工码头,大部分没有安装避雷针。从工程实际看,防雷办及消防审图部门的意见占了主导因素。
照片没有,下次去现场拍了补上
回复
33楼
不能装接闪器,应该安装比装卸臂水平高度高的避雷针.规范见避雷针的安装规范/
回复
34楼
请参阅石油库设计规范,我在油库设计中油品装卸栈桥是不需做防雷的
回复
35楼
应参阅石油库设计规范,不需做防雷。
回复
36楼
首先几个问题请明确:
你的油是从油罐通过管道到装卸臂,还是通过中转到油罐?
2.是保护装卸区,还是保护罐区?
3.码头的尺寸?周围的建筑或其他情况,在什么区域?
只有着几个问题明白了才能简单的设计
以上引用,但安装避雷针是可靠的措施之一,然所有金属管道的等电位连接同样重要.
回复
37楼
学习来了
回复