集水井尺寸如何定?
gaonicholas
2010年08月30日 10:20:57
只看楼主

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:16 编辑 ]



[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:16 编辑 ]
免费打赏
tsy_zxy
2010年09月19日 15:44:20
22楼
信息解答,学习中。
回复
yibasiba
2010年09月21日 12:44:07
23楼
看很多人概念不清,有必要说两句:是先有流量再定泵的,而非相反
回复
chaoyadong
2010年09月23日 22:56:06
24楼
这东西一般设计的时候都不太会考虑的,集水井2个作用,一般地下室入口处雨水,还有就是事故排水,比如喷淋出水!喷淋出水的机会很少,审图也一般都不提,入口处雨水又不太好计算,所以这是一个两难,一般入口处1米2的集水井,2台泵,其他的地方随便点吧!
回复
weilejianglai001
2010年10月12日 10:34:26
25楼
4L讲的不错~:victory:
回复
yanlchou
2010年10月12日 17:47:42
26楼
地下室的集水井的大小,在消防高规上有明确规定:time:
回复
yqla2257309
2010年12月29日 10:20:30
27楼
4楼还是没说清楚,每小时启动5,6次是怎么计算,往往我们的潜水泵集水坑集有一部分污水时就已经启动,而并不是将污水装到10分钟的量才一次排完。按道理水泵的流量不应比实际流量大太多,否则水泵会频繁启动。
回复
aimhigh2010
2010年12月30日 14:13:48
28楼
4楼说的有道理
回复
jiangyu_cn
2011年08月24日 11:03:50
29楼
学学,呵呵。正好遇到这个问题。
回复
xudi_ccad
2011年09月09日 15:11:31
30楼
请问在哪里?
回复
xudi_ccad
2011年09月09日 15:12:06
31楼
在消防高规上有明确规定,请问在哪里
回复