我们公司最近有一项目要做防烟排风机,我看了《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第3.2.10条二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。那么箱我们这样的防烟排风系统是否一定要安装柴油发电机作为第二电源?
急!!请各位大侠帮助啊!!!
2楼
不是一定柴油发电机作为第二电源
回复
3楼
我的意思是一定要装第二电源吗?
回复
4楼
是的。:D :D :D
回复
5楼
不是一定要,但是有条件的话最好是两个
回复
6楼
有条件的话最好是两个
回复
7楼
看建筑是一类高层还是二类。
一类高层按一级负荷供电,二类则按二级负荷供电。
回复
8楼
看你们这个项目的性质了
回复
9楼
5楼说的很正确
回复
10楼
去看《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第13.9.5条
回复
11楼
如果你不想装设柴油发电机组,那么以下方法可以满足规范要求:
1。如果是一级负荷,那么必须2路独立的10KV进线,一级负荷由2个独立变压器的低压出线提供电源以满足双电源需求;
2/。如果是二级负荷,那么只需要1路10KV电源,但需要由2个独立变压器的低压出线,满足双电源要求
够清楚了吧
回复