请教排烟风机设置问题
开心3250
开心3250 Lv.6
2005年12月15日 17:42:13
来自于通风排烟
只看楼主

请问如果是半地下室,有自然进风口。想问下排烟风机是不是一定要摆在风机房里,能不能不放在风机房,而且在车库内吊起来设置???

请问如果是半地下室,有自然进风口。想问下排烟风机是不是一定要摆在风机房里,能不能不放在风机房,而且在车库内吊起来设置???
免费打赏
zhanghaijun760209
2005年12月15日 19:38:06
2楼
可以,但是要采用耐高温专用排烟风机.不过既然是半地下室看能不能自然排烟
回复
hhbox
2005年12月16日 08:36:50
3楼
可以和当地消防部门沟通,有时候风机采用耐火两个小时的防火隔断保护也有允许吊装的!

实际利用车库一些停车死角也是很好的办法!