二类高层,底层为Ⅱ类停车库,在底层设置双电源照明箱以供一般停车库照明。请问:能否从这照明箱引出若干回路供给附近的变配电室和水泵房的照明和插座回路(照明和插座均为单独回路,在同一防分区内,且满足电压降)?
二类高层,底层为Ⅱ类停车库,在底层设置双电源照明箱以供一般停车库照明。
请问:能否从这照明箱引出若干回路供给附近的变配电室和水泵房的照明和插座回路(照明和插座均为单独回路,在同一防分区内,且满足电压降)?
2楼
变配电室你没放配电箱吗?应该有一个吧,我都是从这个箱子里引出变电所用电的电源的。。。水泵房肯定也有配电箱,我有时从此箱引出照明,有时也从外部公共照明引来
回复
3楼
因为想省两个双电源配电箱,也懒于计算若设在变配室内的配电箱出线支路的短路电流.所以才从离变配室30多米远的此双电源配电箱引出若干回路供给变配室;又,水泵房面积不大,若设一单独双电源配电箱,觉得挺浪费的.
地下停车库和变配电房内的照明负荷应均为二级消防负荷吧?不知这样做可否?
回复
4楼
变配电室设单独的双电源配电箱,此箱可带水泵房的照明回路
回复
5楼
同意四楼
回复
6楼
赞同
回复
7楼
基本上那里方便从那里引,用水泵的配电箱也可以.电房的照明也可是那么做.不过考虑一下停电工作时的电源问题.
回复
8楼
我觉得也应该是这样!!
回复
9楼
四楼的方法似乎是最佳解决方案了。不过我问楼主一句,水泵房水泵电源从那里引的?
回复