重合闸问题
jia-1979
jia-1979 Lv.6
2005年12月15日 15:44:08
只看楼主

线路自动合闸装置在停用时为什么要先停直流再停交流

线路自动合闸装置在停用时为什么要先停直流再停交流
免费打赏
zyz8438
2005年12月15日 19:02:22
2楼
主要是怕停交流时,装置误动作。
回复
寒塘渡鹤影
2005年12月15日 23:26:59
3楼
好像是会当偷跳,重合闸动作
回复
jia-1979
2005年12月16日 12:08:34
4楼
说清楚一点吗,为什么会误动作?
回复
zyz8438
2005年12月23日 16:34:29
5楼
先停交流的话,可能会使自动装置误认为失压,从而导致误动作。先停直流,自动装置退出运行,此时再停交流,就不会出现这个问题。
实际上现在的自动装置都设有防误功能(加入电流闭锁等),即使先停交流再停直流误动的可能性也不大,但是从安全的角度出发,运行规程上还是规定必须先停直流,再停交流。
回复