如何测量功率因数?
chineseswb
chineseswb Lv.3
2010年08月29日 14:57:09
只看楼主

以往获取功率因数是采用电流互感器+电压接入功率因数表和控制器。现在有一个工程因为在变压器低压侧电缆过大,不可能穿入电流互感器,想看看有没有新的获取功率因数的办法,用新的设备?或者从高压侧取得信号,然后进行换算谢谢

以往获取功率因数是采用电流互感器+电压接入功率因数表和控制器。

现在有一个工程因为在变压器低压侧电缆过大,不可能穿入电流互感器,想看看有没有新的获取功率因数的办法,用新的设备?或者从高压侧取得信号,然后进行换算

谢谢
免费打赏
lijinjie2793311
2010年08月29日 15:48:11
2楼
定做个穿心大点的互感器么。。

再则,你在进线柜,或者电容柜 在刀开关下端A相 取样也是一样的么。。干么硬和连接电缆过不去。。

[ 本帖最后由 lijinjie2793311 于 2010-8-29 15:57 编辑 ]
回复
wysh
2010年08月29日 21:31:53
3楼
取样互感器一般都放在铜排上面,不存在穿电缆的问题啊?
楼上说的取样互感器放在电容柜刀开关下面是不行的。
回复
shwj89
2010年08月29日 22:00:18
4楼
电流取样是不能在电容柜刀开关下面的
回复
chineseswb
2010年08月29日 22:25:37
5楼
变压器是六个抽头,直接接电缆的,那个电缆是空心的,所以直径很大,而且电缆直接接到用电设备,穿互感器可能性不大。我就没看懂那个功率因数是怎么得出来的。设想是用了什么新的设备,或者是从高压处取,然后换算的。


也请教一下楼上的问题,为什么说“电流取样是不能在电容柜刀开关下面的”
回复
lijinjie2793311
2010年08月29日 23:23:48
6楼
为什么不能放在 刀开关下面。。。请教。。。。。。
回复
chineseswb
2010年08月29日 23:39:25
7楼
晕,想起来的,放下面测的就不是主回路的电流了。。
回复
shenzhen_aut
2010年08月30日 12:17:30
8楼


嘿嘿
不能用CT ?
如果想用新东西,你可以用霍尔电流传感器。不用穿心,贴在电缆上就可以了。不过得到的电流大小数据不会很准,但测功率因数足够了


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-8-30 17:04 编辑 ]
回复
lijinjie2793311
2010年08月30日 15:00:01
9楼
咦。。这么强大。。。
回复
chineseswb
2010年08月31日 00:09:45
10楼
好主意,这个要研究一下,谢谢
回复
chineseswb
2010年08月31日 00:27:35
11楼
如果是使用分流器呢?
回复