询问:普通民宅的消防管网一定要成环吗?
monkeyzhang
2005年12月15日 14:29:38
只看楼主

做一个设计,8层民宅,普通高层。选用的是水泵水箱联合供水,水箱预存10min消防水。问题:底部个消防立管成环是必须的吗?反正是水箱供水/ 还有就是这个检修阀门怎么设计呢?以个立管设计的多了不能满足安全要求啊

做一个设计,8层民宅,普通高层。选用的是水泵水箱联合供水,水箱预存10min消防水。
问题:底部个消防立管成环是必须的吗?反正是水箱供水/
还有就是这个检修阀门怎么设计呢?以个立管设计的多了不能满足安全要求啊
免费打赏
ah-wangjun
2005年12月17日 11:49:01
2楼
高层没有普通一说,只有一类、二类
8层住宅,属于二类高层,消防水箱不小于6立方,其实二类高层住宅<50米,室内消防秒流量10l/s,10分钟水量也就是6立方。
消防管道成环可以是水平成环,也可以是垂直成环,但是必须有一种。
检修阀门设置应按照《高规》7.4.4 考虑:“室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。”

回复
monkeyzhang
2005年12月17日 13:15:04
3楼
谢谢了
回复
acheng
2005年12月18日 20:02:44
4楼

十层及以上住宅才是高层呀,八层住宅套用<建筑设计防火规范>
回复
waterking2000
2005年12月20日 22:29:55
5楼
是的,10--19为二类高层,19以上为一类高层
回复
ah-wangjun
2005年12月21日 09:32:32
6楼

说得对,的确,被楼主先入为主了,8层住宅不是高层
回复
yanjianhua
2005年12月22日 15:32:05
7楼
那要看是单元式住宅还是塔楼了,对于8层的单元式住宅执行的是建筑设计防火规范,可以采用枝状的。
回复
huangxiang88
2005年12月23日 21:32:26
8楼
按建筑设计防火规范最好是成环!
回复
momo0415
2005年12月27日 17:21:22
9楼
那就是多层吧
哈哈
不过我建议楼主最好搞成环状
你要知道这个钱又不是你出
还有就是安全第一
现在火灾造成的损失太大
所以不要考虑那么多,这方面如果你没有几十年的经验就做保险的好
你做成枝状没有人说你能干
如果出了事,技术负责人上签的你的名字
小样…………
回复
manshoubin
2008年05月17日 14:33:18
10楼
一般7-9层居民住宅不都设计成环壮吗
回复

相关推荐

APP内打开