《工业与民用配电设计手册》P494耐火电缆放大一级,规范有出处么?
sunjian009a
2010年08月29日 12:34:36
只看楼主

《工业与民用配电设计手册》P494耐火电缆放大一级,规范有出处么?原文大意:选择耐火电缆应注意,引火灾时线芯温度急剧升高导致电压损失增大,为满足重要设备连续运行.....电缆解放放大一至两级就可以。

《工业与民用配电设计手册》P494耐火电缆放大一级,规范有出处么?

原文大意:选择耐火电缆应注意,引火灾时线芯温度急剧升高导致电压损失增大,为满足重要设备连续运行.....电缆解放放大一至两级就可以。
免费打赏
pengdikun2010
2010年08月29日 15:57:46
2楼
《工业与民用配电设计手册》本身就是规范了
回复
dianqipanli
2010年08月29日 16:49:15
3楼
规范解释已经很清楚了。
回复
sunjian009a
2010年08月29日 20:58:14
4楼


这个说不过去吧?毕竟不是国标或者省标的东西。
回复
helloxiaoguo
2010年09月02日 01:03:10
5楼
确实不好掌握这个“放大一到两级”,还有各种载流量的校正
往往同一工程,相同设备,不同人的选线相差很大,甲方往往因此意见很大。
回复
yingying20
2010年09月02日 11:19:35
6楼
这个可算可不算。。不能当审图依据。。自己把握啊
回复

相关推荐