一个房间的面积很大,楼板挠度验算不符合规范要求,我加大板厚至180,挠度可以通过,但是与相邻房间的板厚相差很大,相邻房间的板厚是100mm,我想问一下,这样行不行?感觉相邻房间板厚相差过大,楼板刚度不均,对抗震很不利,这样做可以不可以?开发商不允许加次梁分割板块。
一个房间的面积很大,楼板挠度验算不符合规范要求,我加大板厚至180,挠度可以通过,但是与相邻房间的板厚相差很大,相邻房间的板厚是100mm,我想问一下,这样行不行?感觉相邻房间板厚相差过大,楼板刚度不均,对抗震很不利,这样做可以不可以?开发商不允许加次梁分割板块。
12楼
对结构抗震关系个人觉得不是很大,
主要考虑梁的不平衡扭矩
回复
13楼
在计算上,可用弯矩分配法将节点(厚板与薄板的交汇处)处的不平衡弯矩进行一次分配;在构造上,可将薄板的下部钢筋伸入厚板。
回复
14楼
绝对可以的,主要考虑一下弯矩平衡问题,你板跨大,支座弯矩大,与邻板(100厚的板)支座弯矩相差太多。
中间的梁考虑受扭,小板块的支座筋应加强
回复
15楼
几级抗震等级啊
根本没事,不要那么多担心,加大薄板和厚板中间梁的截面,主要是梁高,配置受扭钢筋
板厚180mm的话按pkpm算出的支座负筋假如直径不大的话,建议拉通,跨过整个厚板,假如很大的话,要考虑配置温度负筋,一级钢8mm@200
回复
16楼
为有效防治现浇板产生裂缝,相邻房间楼板厚度比不应超过1.5:1
回复
17楼
6楼分析得很对,弯矩平衡是个很重要的概念 学习了
回复
18楼
回复
19楼
应该是可以的,不过最好是差距减小点
回复
20楼
我也记得一般相邻板厚最好不超过30mm。不过找不出依据,不知道谁说的了。
回复
21楼
有同样的疑问~
回复