相邻房间的板厚问题
popo_men
popo_men Lv.2
2010年08月28日 18:32:44
只看楼主

一个房间的面积很大,楼板挠度验算不符合规范要求,我加大板厚至180,挠度可以通过,但是与相邻房间的板厚相差很大,相邻房间的板厚是100mm,我想问一下,这样行不行?感觉相邻房间板厚相差过大,楼板刚度不均,对抗震很不利,这样做可以不可以?开发商不允许加次梁分割板块。

一个房间的面积很大,楼板挠度验算不符合规范要求,我加大板厚至180,挠度可以通过,但是与相邻房间的板厚相差很大,相邻房间的板厚是100mm,我想问一下,这样行不行?感觉相邻房间板厚相差过大,楼板刚度不均,对抗震很不利,这样做可以不可以?开发商不允许加次梁分割板块。
免费打赏
lypnjtu
2010年09月19日 20:39:23
2楼
跟抗震无关。
回复
jiegouxiaosheng
2010年09月19日 20:46:15
3楼
我总感觉 板厚180不是很合理、、、
回复
教父
2010年09月19日 21:10:55
4楼
你的顾虑是有道理的,我一般相邻板厚设计不超过30
回复
liguangsheng1234
2010年09月19日 21:36:13
5楼
构造上不太好,但也不是绝对不可以,例如相邻板厚可能是0,也是可以做的嘛。不过建议加强薄板面筋,避免面部开裂
回复
kkkk008
2010年09月19日 21:47:16
6楼
绝对可以的,主要考虑一下弯矩平衡问题,你板跨大,支座弯矩大,与邻板(100厚的板)支座弯矩相差太多。
中间的梁考虑受扭,小板块的支座筋应加强
回复
xu19861104
2010年09月21日 12:58:09
7楼
学习一下,网易土木是个好地方,让我这个结构新手知道了很多东西,虽然很多东西,不知道大家说得对不对,但是都看看,大家对一个问题的了解,可以学到很多东西
回复
hfh1288
2010年09月21日 14:36:22
8楼
小板块的面筋要加强。。
回复
gigiholly
2010年09月21日 14:55:26
9楼
计算的时候按简支就可以了
回复
andrew403
2010年09月21日 14:58:36
10楼
大板底筋按简支 小板支座加大
回复
hejie19871
2010年09月21日 17:27:34
11楼
同意六楼的说法
回复