求助,风机并联启动电流问题
wunai0310
wunai0310 Lv.2
2010年08月28日 17:38:13
来自于通风排烟
只看楼主

我们项目新风机组中,有两台相同型号的排风风机并联。当干管风阀关闭时,风机启动并稳定运行后们,两台风机电流稳定且相同。打开排风干管风阀后,先开哪台风机,稳定运行后哪台风机的运行电流就大,且超出另一台风机近一倍。检查后除尘器正常,止回阀正常,请各位高手指导一下,这是什么原因啊?先谢谢了

2010年09月09日 12:41:16
12楼
:victory:
做个简图,手绘、影印、上传,好互相讨论哦
回复
wunai0310
2013年03月28日 03:52:59
13楼
两年多前的帖子,11年已经交工了,问题没有解决。
现在上个图,大家讨论一下,看有没有什么补救措施。
当时之所以选择的风机曲线呈驼峰型,原因是安装空间受限,想缩小体积,结果仓促更换风机,没有认真审核。最终交工时监理未发现,电流波动也没有带来实质损失,也就一了百了了。不知道大家有没有成功解决类似问题的方案?