板式换热器的一次回水温度能低于二次进水温度吗?
myjoytony@co163
2005年12月15日 09:34:59
来自于采暖供热
只看楼主

哪位仁兄能指点一下!!!!!!!!!!!板式换热器的一次回水温度能低于二次出水温度吗?

哪位仁兄能指点一下!!!!!!!!!!!板式换热器的一次回水温度能低于二次出水温度吗?
免费打赏
rong73112
2005年12月15日 10:46:45
2楼
不可能吧,那么二次进水段岂不向一次回水段传热了
回复
myjoytony@co163
2005年12月15日 11:10:47
3楼
既然不能的话,那为什么很多资料上都写着"设计一次侧供回水温度为95/70,二次侧供回水温度为60/80"???????
回复
sea_w
2005年12月15日 13:15:43
4楼
呵呵,绝大多数换热器都是逆流的(特殊的工业用有顺流的),当然可以高过回水了
回复
wanlirn
2005年12月15日 14:11:45
5楼
好好看看,你举的例子是一次回水温度为70,二次水进水温度为60,也不是你写的"一次回水温度能低于二次进水温度
回复
jiahua-j
2005年12月15日 23:48:29
6楼
有点咬文嚼字了,其实知道逆流换热的道理,只剩下明确什么是“给水”“回水”的问题。
对于水-水板换,一般都说进水、出水,比较不会混淆。在逆流换热情况下,二次出水是应当高于一次出水的。否则怎么体现逆流换热的特点呢?
回复
xiangjzhang
2006年02月06日 15:14:46
7楼
应该是一次出水温度不能低于二次进水温度!
回复
flyingbird
2006年02月06日 15:24:59
8楼


赞成!
回复
alwaysus
2006年02月07日 10:01:05
9楼
看来这位兄弟有点东西搞混了,“设计一次侧供回水温度为95/70,二次侧供回水温度为60/80"
如果把它改成”设计一次侧供回水温度为95/70,二次侧供回水温度为80/60"你是不是就明白了呢,这只是个写法的问题,哈哈!!我的个人看法
回复
xiangjzhang
2006年02月08日 09:01:35
10楼
同意alwaysus的意见,二次侧的供水温度应该是指输出板换的水温度,反之,二次侧回水温度是指输入板换的水温度!二次侧跟一次侧的叫法是相反的!
回复
fswfswshanghai
2006年02月08日 10:24:10
11楼
赫赫………………………………
回复

相关推荐

APP内打开