困扰我三十多年没有搞明白的供电现象
xxggff
xxggff Lv.14
2010年08月28日 10:19:24
只看楼主

各位网友:不知有没有搞冶炼设备‘电弧炉’的? 我在电弧炉设备安装完毕试车时,有时就出现一个困扰我三十多年没有搞明白的供电现象。 现象是三相电弧电极都在上限位置,变压器送电后,三相电压表有一相没有电压指示,另外两相电压正常,检查电极横臂的绝缘都没有问题(因为横臂绝缘不好或接地都没有电压指示),把电压正常的两相自动下降到开始电弧,没有电压的一相电压立即正常也开始下降,到电弧后三相电压正常,设备也就正常运行。

各位网友:不知有没有搞冶炼设备‘电弧炉’的?
我在电弧炉设备安装完毕试车时,有时就出现一个困扰我三十多年没有搞明白的供电现象。
现象是三相电弧电极都在上限位置,变压器送电后,三相电压表有一相没有电压指示,另外两相电压正常,检查电极横臂的绝缘都没有问题(因为横臂绝缘不好或接地都没有电压指示),把电压正常的两相自动下降到开始电弧,没有电压的一相电压立即正常也开始下降,到电弧后三相电压正常,设备也就正常运行。
变压器送电后有一相没有电压指示的现象一直没有搞明白是什么原因,困扰我三十多年,请大家帮助分析一下,是什么原因会出现这种现象?
以下是电弧炉供电和指示的简易原理图

[ 本帖最后由 xxggff 于 2010-8-28 10:20 编辑 ]

01.jpg

免费打赏
chywang007
2010年08月28日 23:01:14
2楼
你这个必定是特例
回复
weilmeng
2010年08月29日 00:05:53
3楼
路过 学习中
回复
liuyong825sina
2010年08月29日 06:16:51
4楼
好像记得是工艺要求吧
回复
asmdl
2010年08月29日 13:46:56
5楼
希望有高手来解答
回复
zhenrar
2010年08月29日 13:58:53
6楼
期待高手前来
回复
ldtlhq
2010年08月29日 17:03:08
7楼
你这种现象应该是三相交流电的“零点偏移”,三块电压表或T1、T2、T3内阻不平衡。
回复
xxggff
2010年08月30日 08:54:53
8楼

三块电压表或T1、T2、T3内阻不平衡只能是三相电压指示不平衡,不可能电压为零。
回复
niubiwhat
2010年09月11日 21:15:00
9楼
新手学习中 虽然听不懂说什么但支持下
回复
zhoukouliutao
2010年09月11日 23:40:19
10楼
回复
zhoukouliutao
2010年09月11日 23:41:10
11楼
不知道咋搞的把上面的东西给发了 不好意思啊