本学生宿舍是否可以不设消火栓
pp
pp Lv.2
2002年03月03日 22:49:26
只看楼主

请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?

请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?
免费打赏
zqs18
2006年08月20日 23:00:08
42楼
当然要设,这么高密度人口的建筑如不设,万一发生火灾,后果严重,设消火栓也要不了多少钱.
回复
yanzixyj
2006年12月28日 11:40:06
43楼
我也觉得还是按规范来,但是不能死照规范,因为学校是个特殊的地方,所以我觉得还是跟业主商量一下,设置比较好!
回复
le-o
2006年12月28日 15:31:44
44楼
不可不设,规范可以不设,实际要设
回复
seekdream
2007年01月22日 10:27:50
45楼
不可以不设,看新建规
回复
swwuyu
2007年03月19日 09:34:10
46楼
要以体积来计算,不是说面积小5000就不用的了
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月19日 13:30:04
47楼
只看面积不能下个结论,要看它的体积!!!!
回复
369369efg
2007年03月20日 15:55:00
48楼
按照体积设计,能省的可以考虑省点!!!
回复
water_336
2007年03月21日 17:12:08
49楼

应该设室内消防!有明确规定:超过5层或体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑,应设室内消火栓。
回复
qukewei0203
2007年03月25日 07:57:29
50楼
依照《建筑设计防火规范》GB50016-2006可不设消火栓,但学校宿舍是人口密集的地方,需要设置消火栓。
回复
dsgame.001
2007年03月26日 16:48:50
51楼
应该设
回复

相关推荐