本学生宿舍是否可以不设消火栓
pp
pp Lv.2
2002年03月03日 22:49:26
只看楼主

请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?

请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?
免费打赏
sunfei_83
2007年03月27日 22:25:21
52楼
消火栓少不了,但喷淋系统不一定要,自动报警系统也不一定要。
回复
ljy.com
2007年03月28日 01:43:09
53楼
本人!
同意二楼的意见!
回复
surf_wy
2007年03月28日 07:07:09
54楼
设消防卷盘
回复
ufozyh
2007年03月28日 16:52:40
55楼
不设消火栓的条文只有一条8.3.4,你宿舍符合这一条吗?不符合,一定得设。
回复
qlyhjm
2007年03月28日 23:17:32
56楼
应该设置
回复
deep17
2007年03月29日 12:15:55
57楼
超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
按体积或层高来定的吧,哪里有说不超过5000平方不用设的
我晕
回复
zshl771107
2007年03月29日 13:46:20
58楼
首先肯定要设消火栓了,人的生命只有一次,
按规范也需要设置了,
小孩又是我们祖国的未来,
试想如你的小孩在这样的学校上课,你放心嘛
回复
yanglan
2007年03月29日 13:54:40
59楼
新的规范:
超过5层或体积大于10000的办公楼,教学楼和非住宅类居住建筑
回复
zq-814
2007年03月29日 19:22:23
60楼
应该设,我想。其实,主要是看建筑有多少层。你只说建筑面积是没什么意义的。另外,不管规范怎么规定,象学校这种人口密度大的地方,都应该尽量设完善的消防设施才对。
回复
xyjzsjylj
2007年03月30日 08:23:47
61楼
只要层数不大于六层及建筑物体积小于10000立方米的,都可以不用设!严格按照规范走。消防设计不可马虎。
回复

相关推荐