请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?

请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?
免费打赏
jinhui020222205
2006年08月18日 13:23:51
32楼
做设计不能拘泥于规范啊,更多的时候需要结合实际情况考虑!
回复
jinhui020222205
2006年08月18日 13:24:52
33楼
无论做什么,安全都是第一位的啊!生命只有一次啊~
回复
czhqq2001
2006年08月18日 14:29:15
34楼
现在有了《建规》报批稿,上面严格规定了只有人数少的,体积小于10000立方米的办公楼(而且层高也有限制的),可不设室内消防,教学楼必须设置,好好看规范,别为了省几钱,置一群小孩子(国家的未来)的生命于不顾
回复
983100
2006年08月18日 14:54:15
35楼
按规范《建筑设计防火规范》GBJ16-87,应该设
回复
sniper.kim
2006年08月18日 19:30:44
36楼
这个应该肯定要设的
4400平方米,按建筑高度3米6,肯定超过10000立方
而且对宿舍,应该按5000的来考虑
规范规定5000立方米的场所均为人口密集型场所
参考国外规范的定义,规定50人以上的上所均为人口密集性场所
消火栓系统不值多少钱,应该设置
回复
lydsh74
2006年08月19日 12:04:49
37楼
它的体积一定大于10000立方.设 设 设
回复
dywh12345678
2006年08月19日 13:04:00
38楼
体积都大于10000m3,要设
回复
saerka_rock
2006年08月19日 16:52:38
39楼
是不是学生在做毕业设计啊?
回复
zhaoyo2000
2006年08月20日 21:44:15
40楼
我做过学生宿舍的,才五层,每层楼都设了三个消火栓。你的这个肯定也要设。还要双管进户,水平、竖直成环,否则消防过不了,甲方会让你全部兜起。
回复
hahayou
2006年08月20日 22:54:12
41楼
设置是要设置了,但是这个问题是02年的啊,我说怎么现在又被翻出来了?