请问底层柱子如果混凝土强度用了C30,基础及地梁是否也必须C30
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2010年08月27日 22:52:09
来自于地基基础
只看楼主

如题,另C30比C25提高一个等级的话,造价上影响有多大?

如题,另C30比C25提高一个等级的话,造价上影响有多大?
免费打赏
zrxj1205
2010年08月28日 00:36:39
2楼
两种混凝土的差价估计是在30~50元每立方,建议做成一样,比较好施工
回复
yueyue1983
2010年08月28日 09:47:25
3楼
不做成一样的也可以的,没有要求必须一样。不过基础我一般都是做C30的混凝土的
回复
hzzhuyj
2010年08月28日 09:56:53
4楼
可以做成不一样的,在高层中,柱子一般等级很高,但是基础没必要做的这么高,
否则大面积的高等级混凝土浇筑,很容易出现裂缝等现象。

不过你的柱子C30,要是我的话,基础等级会一样用C30.毕竟C30也不是很高么。
回复
baggiosyz
2010年08月28日 10:20:00
5楼
两种混凝土的差价估计是在30~50元每立方?有差那么多?
回复
rubbish008
2010年08月28日 10:54:52
6楼
可以做成C25,至于造价,无法回答了,呵呵,很少问到价格。 问问施工吧。
回复
jj1
2010年08月28日 11:10:05
7楼
基础我一般都是做C30的混凝土的
回复
liwei_1974_02
2010年08月28日 11:11:21
8楼
没必要做成一样,一般高层底层柱和墙为满足轴压比的要求而控制截面尺寸,砼标号都比较高,可以做到C40~C50,基础砼标号的确定主要由抗冲切和局部受压控制,由于防水要求,不应低于C25,一般做到C30~C35。
商品混凝土标号提高一级价格提高约5%~8%
回复
四火凉皮
2010年08月28日 11:27:10
9楼
根据建筑地基基础8.2.7条强条规定4.当扩展基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,尚应验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。所以一般情况下基础与柱做成一样的强度可以避免触碰这条。否则审图时会被提出这条,还要再进行一次局部受压验算。如果下面是挖孔桩或者静压桩的话,只要地梁和底层柱同一强度就可以了。
07商砼价仅提供参考: C25 265元 , C30 285元。大概就是20~30元的差价(每立方米)
回复
dhblqxllr
2010年08月28日 11:36:54
10楼
建议采用相同的混凝土等级,避免验算局部承压问题。
回复
baggiosyz
2010年08月28日 11:37:31
11楼
这么多回答,这位仁兄的回答算是最具体的,而且说到了要害处,就是局部受压验算。其实我就是困惑在此,不知道局部受压验算该如何验算。没有经验验算过。