一道“梁”L=4.2m,H=2.0m,b=180mm,按深梁算,如果又一梁一端在柱上,一端在此梁上,他是KL,还是L,还有b=140mm,那直锚段又不能满足0.4Lae,怎么办?建筑又坚决不能改,多种原因。请教各路高手,且老板急要图。郁闷ing。规范找不到答案。
一道“梁”L=4.2m,H=2.0m,b=180mm,按深梁算,如果又一梁一端在柱上,一端在此梁上,他是KL,还是L,还有b=140mm,那直锚段又不能满足0.4Lae,怎么办?建筑又坚决不能改,多种原因。请教各路高手,且老板急要图。郁闷ing。规范找不到答案。
2楼
偶想说,如果把这个大梁看成一面墙的话,那么这个联接小梁是不是算框架梁呢?
第二个问有点不明白,
回复
3楼
没图说明还真不知道你讲什么......
回复
4楼
恩 就是 就是
今天看规范好象还看到深梁了呢
你看看混凝土规范 在右边的页上
你说的b是梁宽吗? 不太可能吧
回复
5楼
如果b是梁宽
偶真是不知道该说什么了
正常的KL 也没有180 的
梁高宽比是有限制的......
先不说你这kl的事情
"不能满足0.4Lae"
你看看规范算Lae的公式(混凝土规范)跟哪些因素有关 , 通过调动哪些因素能满足此条?想通了0.4Lae自然就会满足了
不想直接告诉你答案
等你想过一边实在不知道再说
回复
6楼
能不能简化一下呢?你这个东东就是建筑的什么装饰东东吗,采用梁挑他呢,换个角度看看这个问题
回复
7楼
昨天时间太紧,今天搞了一个图,谢谢大家帮忙。
回复
8楼
你的那根小梁的线刚度如何?荷载如何?如果按照固接在深梁上,起码深梁的抗扭矩相对小梁副弯距很大,且深梁作用局部要加强处理,至于B=140太小,可以采用小直径钢筋在端部加焊直角短筋;
建议简化处理,在小梁搭深梁段处从构造上处理处理成简支,允许转动和开裂,注意加强小梁的线刚度及底部配筋!
回复
9楼
LAE这里不满足没问题,可以采用其他的机械锚固措施
回复
10楼
大梁按深梁设计;支承在该梁上的小梁,与该梁交接处结点按铰设计,与框架柱连接端按框架梁构造,该小梁属于单排柱框架梁。你的梁宽较小,注意梁的稳定性规定。
回复
11楼
谢谢大家,我们在里面加了一个暗柱,然后埋钢板解决锚固问题。
回复