本工程是在医院顶层做的门式刚架加层,做净化手术室用。柱间距为6700mm,共4架梁,钢梁型号H400*200*8*13因风管安装需下吊挂件,想在钢梁上贴翼缘板纵向焊通长槽钢两道,槽钢间做横向角钢支撑做吊筋基础。槽钢型号为:16a,角钢型号为:L63*6。所吊挂风管重量为:100kg/平方米。这种结构的做法是否合理,请各位老师指点。

本工程是在医院顶层做的门式刚架加层,做净化手术室用。
柱间距为6700mm,共4架梁,钢梁型号H400*200*8*13
因风管安装需下吊挂件,想在钢梁上贴翼缘板纵向焊通长槽钢两道,槽钢间做横向角钢支撑做吊筋基础。
槽钢型号为:16a,角钢型号为:L63*6。
所吊挂风管重量为:100kg/平方米。
这种结构的做法是否合理,请各位老师指点。


免费打赏
assssw
2005年12月14日 16:40:53
2楼
提顶一天

大家来评论吧
回复
megood55
2005年12月14日 17:00:51
3楼
应该没有问题,不过我觉得你的柱子是不是有点大?另外能不能告诉我你的钢柱脚与原结构怎么连接呢?
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年12月14日 17:41:54
4楼
建议一下:楼主最好把平面图发个上来,让有志之士给你计算一下,光说让人难以理解啊!
回复
kswxz
2005年12月14日 17:58:25
5楼



应该尽可能避免在门式刚架的钢梁下翼缘设置悬挂荷载,除非荷载非常之小,从楼主描述的情况看不出点荷载的大小。至少,看来不是我所说的“非常之小”。
回复
kiamartin
2005年12月14日 22:09:28
6楼
最好能把图传上来,截成图片也行,
或者整个大概图也得,这样大家一目了然,好讨论。