大家好.本人是初学者.现在手头上有一个工程要1.5P的格力壁挂式空调一台冷媒管达用到20米长.请问可以这样子可以么?会不会影响制冷效果..
大家好.本人是初学者.现在手头上有一个工程要1.5P的格力壁挂式空调一台冷媒管达用到20米长.请问可以这样子可以么?会不会影响制冷效果..
2楼
最好别超过10米,否则效果就悲剧了。
回复
3楼
同意2#的说法
回复
4楼
请问格力1.5P的壁挂式空调最长可以配20米的冷媒管,但是会影响机组效率和回气温度。冷量小点,运行时没有问题的。
回复
5楼
不影响运行,但会影响制冷效果。
回复
6楼
肯定会影响制冷效果的,建议加大型号吧!
回复
7楼
尽量控制在15米内
管道如果过长的话,一来系统总容积扩大,需要补充相应的制冷剂。
另外,制冷剂在输送过程中的阻力损失就会超过范围(特别是吸气压力),回气经过过长的管道,至压缩机吸气口时,其压力已经比蒸发压力要低,会产生一些不良后果(吸气比容变化,过热度升高,压缩机工作条件被改变)。如果压缩机的压缩比不变(压缩机本身的运行特性决定),那么吸排气压力一般维持在一个范围之内。
也就是说,如果吸气压力得以维持的话(比如多充注制冷剂),那么蒸发压力就提高了,这就提高了出风温度。
而且,回油不利,对压缩机寿命有影响。
光说连接管长度还不够。内外及高低落差也要考虑(内高外低,还是内低外高)这些都有影响。安装中,管道敷设工艺也有讲究(回油弯的设置)。。。。。。。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-30 23:17 编辑 ]
回复
8楼
弯头数也要考虑。这也是管道压力损的问题。
还要考虑保修问题,毕竟超出了设计范围。。。
回复
9楼
尽量控制在15米内,但加长后同时也要考虑冷量的下降,要不装好制冷效果差那就不如人意了。最好是选择加大点。
回复
10楼
7楼正解,解释得很详细,总之1.5P以下,5-8米为宜,不应超过15米,如果你不想过个两三年,你的设备在炎热的夏天老是出问题叫你去维修的话。
回复
11楼
学习了对于我们自己家里装空调也很有指导意义嘛。要节能啊。
回复