建筑给水排水设计规范第4.4.11条中第2款:建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10 层及10 层以上高层建筑的生活污水立管应设置通气立管。按常规来讲应设专用通气立管,也可以计算排水量再复核一下。
回复
3楼
是这样,谢谢了,我原来干过山东的一个12层的住宅没有设置,效果还不错。但是现在一个工程,是杭州一个设计院设计的高层和多层都有,我总觉得没有必要。
回复
4楼
还是应该按《建筑给水排水设计规范》来设计
回复
5楼
唉 规范的这条我总觉得是特殊单立管厂家买通了编著规范小组
回复
6楼
有同感,你做过这种系统吗?
回复
7楼
2#的,建筑给水排水设计规范第4.6.2条:建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10 层及10 层以上高层建筑的生活污水立管应设置通气立管。不是4.4.11吧,不过还是很感谢你说的。规范说明里面也写到,即使排水能力能够达到,但是为了改善排水通气条件也要加通气管
回复
8楼
我们做的34层的,单立管效果也还不错。双立管设计施工都麻烦。
回复
9楼
还是应该按《建筑给水排水设计规范》来
回复
10楼
34层不用通气管??
单立管用多大的?管材是什么?
回复
11楼
按常规来讲应设专用通气立管,也可以计算排水量再复核一下。