请问C45N和C65N断路器可以替换吗,我家原先C45N的坏了,买了个65的
请问C45N和C65N断路器可以替换吗,我家原先C45N的坏了,买了个65的
22楼
现在都是C65的了,是C45的更新换代产品,使用方法以及外形尺寸没有区别,可放心使用.
回复
23楼
哈哈 对头 施奈德的宣传样本上就是这副场景
回复
24楼
C65是取代C45的新产品
回复
25楼
江山代有人材出,各领风骚数百年.
回复
26楼
C65是取代C45的新产品..........................
回复
27楼
???? 有没有搞错,C45的空开能承受4KA的电流?单相负荷4KA的电流换算成功率等于880千瓦,相当于一个中小型企业的用电量了。C45分断能力应为40A。
回复
28楼
楼上的好像没有弄清分断能力的概念
回复
29楼
分段能力有差别,C65较高。
回复
30楼
我认为是施耐德的工作做的不到位,既然采用了他的型号,就应该及时将资料送到设计人员手中,或培训设计人员,这样施耐德的产品,才会买的快,名声远播.
回复
31楼
以前就不知道C45N 所以没有犯过错误.不过C65N有点鬼,我们院都用DZ47系列的!