小弟正在给一香港建筑设计公司做一高档会议楼(小二层)的空调施工图设计。空调采用vrv系统,香港公司要求要求非常严格(乃至苛刻),所有的公共空间不能采用天花机,那只有采用内藏式风管机。室内装修非常豪华简约,天花吊顶采用略微弧形吊顶(中间稍微低些),在布置风口时要求风口隐蔽,意思是不能看见风口(包括圆形条形送回风口,特别是吊顶)!!小弟思前想后,不知道各位大虾有什么成功的例子来很好的隐蔽我们可爱的风口??

我想到一个办法就是在房间两边近墙天花设一处凹槽,条形风口侧送吹到墙上,回风口布置同送风口一样布置在房间另侧。
这里可能会带来一个问题:冷热风直接吹到墙上,势必会造成墙上结露滴水破坏装修呢?
请各位大虾指教!

1134527626513.jpg

免费打赏
toplhc
2005年12月14日 15:53:30
12楼
在保持装饰造型不变的情况下,只有这种办法,估计也不会让你有检修的方法
回复
toplhc
2005年12月14日 15:56:08
13楼
两边的凹槽控制好距离,而且装饰的可以在其中设置照明加上色彩,不会看到风口
回复
toplhc
2005年12月14日 15:57:59
14楼


你这和第一张图片完全是两种装饰造型,既然可以这样,那还有什么好郁闷的,侧送再平常不过了
回复
elingcat
2005年12月14日 20:32:08
15楼
可不可以仍然用楼主的设计,但是在结露的部位墙体的下方装上个导流的小水道,装修的漂亮点,而且那么高,没有人会发现的,将结露导流到其他地方?
回复
quinn_lee
2005年12月14日 22:20:56
16楼
1、与装修设计协调好,要坚持保证机电性能为主要原则,装修坚持要改,首先要保证性能,其次要保证有维修空间和检修口,在此前提下,可以谈,若一味讲求装修效果,不理会机电要求,那么也免谈,建议业主,与会者派发一人一把小折扇算了!
2、按你原图施工,出风口对面的墙体能否贴与装修颜色相配合的保温棉,例如PEF?橡塑?避免结露。
3、做会议室的空调,尽量采用多台小盘管,和采用多台小排风机,减少噪音。
4、可否使用微孔板天花,真假风口来做。
回复
myeel
2005年12月15日 12:53:50
17楼


所言极是,原则性的东西不能丢,但是要注意坚持原则、与业主沟通的方式方法。
第4条是个办法,又机会我也用用看。


回复
knight05
2005年12月20日 10:26:46
18楼



微孔板天花,真假风口来做。有没有什么图片看看效果呢
回复
knight05
2005年12月20日 10:30:24
19楼



没有检修口,怎么办,难道就为保持装修取消了吗?!设备出点毛病就不关拉》?
我在个档次高的卫生间里看见过这种风口形式