求助,电缆临时敷设的问题
wangtao899
wangtao899 Lv.2
2010年08月27日 09:43:40
只看楼主

接了个户外的展会,就类似嘉年华那种,动力电都需要做临时的电路,因为是水泥地,场地方不让破坏地面,不让挖电缆沟,架空也不现实,而且会期长达3个月,人流量估计会非常大,这种活要咋干啊?还有就是验收这块,会不会有麻烦?

接了个户外的展会,就类似嘉年华那种,动力电都需要做临时的电路,因为是水泥地,场地方不让破坏地面,不让挖电缆沟,架空也不现实,而且会期长达3个月,人流量估计会非常大,这种活要咋干啊?还有就是验收这块,会不会有麻烦?
免费打赏
xiaoxiaocun102
2010年08月27日 10:41:40
2楼
可以穿钢管,再在地面用扁铁做个类似于倒U型的两面斜坡护架应该可以吧--呵呵在实际运用中见过,而且可以通车哦:handshake
回复
hqz159
2010年08月27日 10:58:36
3楼
同意版主的意见,可根据现场实际情况进行调整:loveliness:
回复
cmx0127
2010年08月27日 11:45:48
4楼
2#的做法值得学习。期待更好的做法。
回复
lingxuct
2010年08月27日 11:59:10
5楼
电源电缆过马路找横穿马路的雨水沟穿过去,没有水沟就需要架天桥!

展会总会有(临时)房子,设总箱,各配出回路装漏电开关,按永久性安装质量要求做!
回复
hero_2008
2010年08月30日 12:02:07
6楼
赞同2楼的意见,穿钢管是个可行的方案。
施工按照永久工程施工做法基本能应付验收了。
回复
boeing_s
2010年08月30日 12:21:06
7楼
穿钢管,然后直接打包封算了,长距离搞扁铁做支架,估计也很麻烦
这种包封,以后要铲除也不难
回复
博浩
2010年08月30日 12:35:31
8楼
穿钢管吧,这种情况通常都是这样做的。
回复
pricious
2010年08月30日 13:13:47
9楼
同意版主的建议
回复
kongyanfen
2010年08月30日 13:45:18
10楼
同意二楼的建议,即安全又方便
回复
chenrr_163
2010年08月30日 13:54:57
11楼
同意2楼做法,是个可行的办法
回复

相关推荐