消防水泵所需扬程为858.92 kPa.怎样换算回高度呀。
消防水泵所需扬程为858.92 kPa.
怎样换算回高度呀。
2楼
建议你看一下置顶的那篇帖子就是“发帖,删帖,扣分.......”的那篇
回复
3楼
我晕,是不是搞水的啊。
1MP=100m水柱。
回复
4楼
我是搞供配电的。设计院不给我们确定用什么泵呀,昨晚看了一个晚上的书了,可是它的扬程选水压,而水泵选型用米用单位,所以上来求助一下呀。一个人又水又搞电的,好惨呀。
通融一下吧,老大。
回复
5楼
哦 是这样啊 你计算的858.92kpa 就是0.86mpa 按施工现场的说法是8.6公斤压力 也就是扬程为86米的水泵就可以了 这个86米是水泵扬程流量曲线的高效段的值 如果你手里有水泵样本样本一般一个泵会给三个扬程和流量你选中间的那组扬程和86接近的就可以了,当然是流量符合要求的前提下。
回复
6楼
如果不行 你把流量也告诉我我给你选一个消防专用泵
回复
7楼
谢谢,因为事情是这样的,原设计者在2002年设计的图纸。我这个外行人都能看得出这批图纸有太多的不合理的东西在里面了。同时,大楼这两年才建,现在正在室内工程了。因为大楼的功能和楼层都有所变更。
还有,设计者现在是老资格了,我不知是不愿意还是不敢再接手这设计了,所以就委托第三方(其学生)帮忙跟。但是这图纸设计得实在是太多问题了,所以接手的都烦了,叫我找原设计者。
相信大家知道什么叫像球一样踢的吧?
大楼为一类建筑物,地下两层,地上17层办公楼,18层天面60.5米。楼顶水箱约为77火米。
回复
8楼
一类建筑 室外消防水量三十 室内四十 消火栓栓口水压17.8m(DN65麻织衬胶25m长水带 栓口19mm 充实水柱10m) 也就是说你的消火栓水泵应该是60.5+1.1+17.8+5+5~8=90~93 消防专用XBD9.8/40 电机功率75KW (广州白云泵的参数) XBD10/40-SLH 电机功率75KW(山东双轮泵的参数)
以天台实验消火栓栓口高度为计算高点 地下室层高给你按4.5m 算的 不知道你的泵是在地下一层还是二层 不过这个参数都足够了
水泵主要参数 流量Q=40L/S H=90~100m W=75KW 一用一备
回复
9楼
恩??? 才看到 你的楼顶水箱77m 屋面60.5m 水箱架高17m啊?!!
回复
10楼
没有设计CAD图的话,找个数码相机把图纸照下来,传来大家一起研究
回复
11楼
路过.
回复