qq1017278920
2010年08月26日 21:17:45
来自于制冷技术
只看楼主

版主及各位大佬,我是制冷行业的初学者,我想问一下,一幢4层楼的办公楼采用VRV空调,怎样才能知道内机所对应的外机,如看小遥控的编号(1-00)或者是内机型号等等

版主及各位大佬,我是制冷行业的初学者,我想问一下,一幢4层楼的办公楼采用VRV空调,怎样才能知道内机所对应的外机,如看小遥控的编号(1-00)或者是内机型号等等
ascjj138222
2010年09月16日 21:56:05
12楼
:victory: :time: 同意6楼看法,或者从有线遥控器上可以看到该台内机的容量和该系统的外机容量,再查看外机型号即可。
另外设置人为故障,室外机的2、3号灯会常亮(正常时3号灯亮)
回复
sjzwangzhigang
2010年10月18日 18:56:16
13楼
我也遇到了同样的问题:lol
回复
e0321
2010年10月26日 20:24:03
14楼
简单直接的方法就是,在外机按试运转,再入内机看看,出现调试字符的,那几台就是一套系统的。。。这样只能一台,一台的来。多跑几趟吧。。。辛苦了LZ
回复
e0321
2010年10月26日 20:26:00
15楼
还补充一点,所谓的1-XX 2-XX 是个不准确的,那些地址码只是集中控制用的。。。你没装集中控制的话,根本上是一样的。