照明供电回路过长怎么办?
chshchy
chshchy Lv.4
2005年12月13日 16:25:43
只看楼主

一条照明回路,穿PC管暗敷,负荷只是有十多盏荧光灯而已。 线路末端到配电箱有70多米的距离!配电箱的位置是不能变了,请问该采取什么样的措施呢???加大线径吗? 那多少合适呢?头都昏了,请高手指点指点。

一条照明回路,穿PC管暗敷,负荷只是有十多盏荧光灯而已。 
线路末端到配电箱有70多米的距离!
配电箱的位置是不能变了,请问该采取什么样的措施呢???
加大线径吗? 那多少合适呢?
头都昏了,请高手指点指点。
s9
2005年12月13日 16:32:55
2楼
不长,2.5或4mm一般都够。算算电压降不就得啦。。
回复
寒塘渡鹤影
2005年12月13日 17:43:39
3楼
4没问题
我做过300m远的,用的6的线
回复
bradyzhang
2005年12月13日 18:16:23
4楼
对,我建议用粗点的线比如4,6平方.
分到每一个灯位用接线盒换成2.5平方的即可
回复
mage780705
2005年12月13日 19:09:08
5楼
请问4楼,图纸中如何反映?
回复
han2003
2005年12月13日 20:18:42
7楼
不仅要算压降,还要校验灵敏度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
s9
2005年12月13日 21:28:12
8楼


是的。
但请注意,线径的选择有关灵敏度效验不是必要条件。不是选电缆时要效验灵敏度,而是在电缆选择完成后选择断路器要效验灵敏度。当断路器选择有困难时才反过来看看线径是否可以调整来提高短路电流。
回复
yzj_xj
2005年12月13日 22:21:03
9楼
低压配电箱一般供电半径在30-50米之间,可以增大线径,满足压降。
回复
ccxxjj
2005年12月14日 07:37:53
10楼
必需校验灵敏度,尤其是长线路往往是灵敏度的要求最终决定了电缆的大小
回复
suishisong
2005年12月14日 09:35:11
11楼
70M内压降肯定是满足要求的,主要是灵敏度!
回复