普通框架结构错层处柱的截面??
lnna
lnna Lv.2
2005年12月13日 14:36:42
只看楼主

在《混凝土构造手册》中规定,错层处柱的截面高度不应小于600mm我做了一个5层框架,抗震等级4级,其中有错层柱,想请教一下大家:这里面的错层柱是不是也要设计在600之上??

在《混凝土构造手册》中规定,错层处柱的截面高度不应小于600mm
我做了一个5层框架,抗震等级4级,其中有错层柱,
想请教一下大家:这里面的错层柱是不是也要设计在600之上??
wuguiliang1980
2005年12月13日 17:21:41
2楼
本人前几天刚设计一地上6层框架结构,抗震设防烈度为7度,0.10g,框架抗震等级为三级。由于建筑功能需求,一层楼板为超过梁高的错层(1.5m),由于轴压比的关系,底层柱截面为600x600.
1,就楼主所言,5层框架,抗震等级为4级,如果不属甲类建筑,则可不进行地震作用计算,(详抗震规范GB50011-2001第3.1.4条),可放松;
2,构造手册规定错层处柱截面不应小于600mm,我认为应该是高层建筑的要求吧(详高规JGJ3-2002第10.4.4条);
3,当然,错层结构抗震不利,可参考高规对适当部位加强,但并不是强条,可以不遵守.
回复

相关推荐

APP内打开