有关喷淋的问题
zj2fe
zj2fe Lv.3
2005年12月13日 13:35:45
只看楼主

各位问一下:自动喷淋中,湿式系统和预作用式系统的区别式什么,一般两个系统在什么情况下使用,谢谢啦!

各位问一下:自动喷淋中,湿式系统和预作用式系统的区别式什么,一般两个系统在什么情况下使用,谢谢啦!
免费打赏
a-ming
2007年07月27日 14:44:37
2楼
湿式系统在遇到发生火灾时,喷头一破就可以马上出水,而预作用系统则需要一个缓冲时间才能出水.所以需要根据现场的需要而看是否安装湿式还是预作用系统.
回复
tigerlxt
2008年07月17日 19:50:24
3楼
我也有点糊涂,湿式系统发生火灾时,喷头一破就可以马上出水,之后消防泵启动后。这之后是只有破裂的喷头喷水,还是按作用面积内的几个喷头喷水?
谢谢,清高手说说!
回复
灌水玩
2008年07月17日 20:18:18
4楼
破了不用说了
没破怎么喷水?
回复
老谭
2008年07月18日 00:30:50
5楼
简单的比较:
湿式系统:湿式报警阀后管网是充满水的,预作用系统:预作用报警阀后管网是空管,充气,管网末端需设电磁阀,排气阀。预作用阀处设空压机。
一般误喷会造成较大损失的会采用预作用系统。
回复
ma_001
2008年07月18日 10:25:03
6楼
:handshake
回复
koukoudou
2008年07月18日 15:20:00
7楼
关于这方面的问题,你可以直接去查看规范中关于设置范围的选择哪部分,就明白了