求助,测一个车间的用电量,三相电电源,接的都是三相电动机,能否只用一个电流互感器,然后,表的读数x电流系数比x3=实际用电量,这样可行吗?对不对?

求助,测一个车间的用电量,三相电电源,接的都是三相电动机,能否只用一个电流互感器,然后,表的读数x电流系数比x3=实际用电量,这样可行吗?对不对?
jia-1979
2005年12月13日 13:20:03
2楼
不行,要用三相的,你怎么知道三相永远都平衡,这是计量不是测量,要求高。要算电费的。如果你是运行参考的话可以考虑用一下。不过肯定不准的
回复
wuqiurui
2005年12月13日 14:34:00
3楼

是的,也省不了几个钱。
回复
dsy123456
2005年12月13日 15:57:27
4楼
车间嘛,一般都高压计量了~~~~~~低压的基本都是给用户参考用的。
回复
jmdq
2005年12月15日 16:12:14
5楼
应该可以
省钱嘛
回复
zyz8438
2005年12月15日 17:54:04
6楼
作计量用,绝对不允许。当测量监视用,绝对可以!
三相三线制必须采用2CT作为计量CT,不可以省!!!!!!
回复
zyz8438
2005年12月15日 17:54:52
7楼
作计量用,绝对不允许。当测量监视用,绝对可以!
三相三线制必须采用2CT作为计量CT,不可以省!!!!!!
回复
王若男
2005年12月16日 22:43:12
8楼
严格来说是不可以的!规范中也是这么说的,如果你要试试,那也不是不可以呀