拆模试块和同养试块的区别
smqhlxx
smqhlxx Lv.2
2010年08月26日 15:37:45
只看楼主

本人新手。8月21日浇捣的梁板,一共170立方。之前送了两组标养到检测中心。接下来想问下哪一天该送拆模试块?哪一天送同养试块?送几组合适? 就是有点不了解拆模试块和同养试块怎么送。

本人新手。8月21日浇捣的梁板,一共170立方。之前送了两组标养到检测中心。接下来想问下哪一天该送拆模试块?哪一天送同养试块?送几组合适? 就是有点不了解拆模试块和同养试块怎么送。
免费打赏
yjh98da
2010年08月27日 16:43:52
2楼
础部位一般是不需要送拆模试块的,一般是主体结构中的承重结构,因为考虑到安全方面的因素,做到万无一失,一般需要送七天的拆模试块,通过试块能达到的强度判断是否可以拆模。
对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级均应留置同条件养护试件。
同意强度等级的同条件养护试件,气留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。
同条件养护试件在达到等效养护龄期(按日平均温度逐日累计达到600°C·d)时送样进行强度检验,等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d.
回复
smqhlxx
2010年08月31日 17:47:58
3楼
我们是隔层拆模,也就是一个多月后才拆模板,没必要做拆模试块了吧?(以现在的天气,600度的同养试块在20多天内累计够了,就去试压了)
回复
lbs2008
2010年08月31日 23:37:11
4楼
谢谢楼主给我们这么好的东西,我们一定要还好的收场,我要加份
回复
yjh98da
2010年09月04日 09:21:10
5楼
一个多月拆模的话,可以不做拆模试块,同养试压数据可以参考的。
回复

相关推荐

APP内打开