已审查的图纸,请大家再给参谋一下
123
123 Lv.10
2005年12月13日 12:13:45
只看楼主

无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:1.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.2.问题: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.3.问题: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.

无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:
1.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.
2.问题: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.
3.问题: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.
4.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第5.4.5条,图中未注明电热水器必须带有保证使用安全的装置.
5.问题: 水施-01,04~07:按规范GB50045-95(2005年版)第7.4.2条.第7.4.6.1条,图中未注明室内消火栓的水带长度.
6.问题: 水施-13:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接水箱进水给水管上应设倒流防止器.
7.问题: 水施-14:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接消防水箱进水给水管上应设倒流防止器.
9c68c0a034aff5dda989.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
369369efg
2007年04月03日 08:36:07
22楼
系统图比较乱,另外消防立管上须增设蝶阀!
回复
sylee
2007年04月03日 09:40:41
23楼
图画的真不错。
回复
胡子渣
2007年04月03日 10:04:29
24楼
你的图纸还是很不错的,但是我觉得有些细部还是需要注意,审查提的都是小问题,不要让小问题被审查的搞坏了印象,那就不好了!毕竟审查的不是校对的!偶尔出现一点小问题是不要紧的,谁没个疏忽呢,但是不要太多了,太多了就不是疏忽的问题,那是水平的问题,另外我问一句:你们不管雨水的么?
回复
canlan7608
2007年04月03日 13:02:15
25楼
图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目."提的意见,我搞不明白,楼主知道的话,告诉一下
回复
47462213
2007年04月03日 14:14:43
26楼
总体来说比较不错了,系统图真是有点乱,审查给的意见可以只作为参考,至少我是这样觉得的!
回复
guiguidemm
2007年04月03日 19:02:26
27楼
我竟然没打开
回复
xjl001
2007年04月03日 20:00:01
28楼
国家好象有规定,审图就看强条,其他可以不理会.
回复
hjp_007
2007年04月03日 22:47:39
29楼
审图的也真是,4.问题也讲.
止回阀真的要淘汰吗?!