已审查的图纸,请大家再给参谋一下
123
123 Lv.10
2005年12月13日 12:13:45
只看楼主

无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:1.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.2.问题: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.3.问题: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.

无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:
1.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.
2.问题: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.
3.问题: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.
4.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第5.4.5条,图中未注明电热水器必须带有保证使用安全的装置.
5.问题: 水施-01,04~07:按规范GB50045-95(2005年版)第7.4.2条.第7.4.6.1条,图中未注明室内消火栓的水带长度.
6.问题: 水施-13:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接水箱进水给水管上应设倒流防止器.
7.问题: 水施-14:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接消防水箱进水给水管上应设倒流防止器.
9c68c0a034aff5dda989.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
123
2005年12月14日 14:56:19
12楼
图纸棒是过奖了,我认为还存在很多问题,但自己做的很难看出了;我是这样回复的:设计变更意见: 设计说明中增加” 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到10米充实水柱为合格。”的内容
回复
yezhu
2005年12月16日 10:27:27
13楼


这位高手赶紧去翻翻强规看看要不要注明水封高度。还有你不知道做防污倒流可以找厂家要上图费的吗?大概你几年没做设计了。现在还在做止回阀

回复
caoermeicem
2006年01月17日 11:37:26
14楼
我有点不明白,一根立管上那么多消火栓怎么也不加个阀门,这是为什么呢?
回复
sorry222
2006年01月17日 12:20:41
15楼
没看图,第六第七条我认为根本不需要,
3.2.4,3.2.5根本不符合生活水池和调节水箱的使用条件
大家可以仔细看看134页条文解释
也可以看看关于138-139页关于消防水池和水箱的溢流条件的条文解释。

生活水池消防水箱等卫生器具防止虹吸污染,你首先必须得符合3.2.12条第二款,
当完全符合后,它就不存在虹吸污染,倒流防止器也就不需要了。

其他的审图意见能改就改吧。
回复
delicio
2006年01月17日 22:00:56
16楼
同意楼上的,你可以不考虑六、七条,翻翻规范,根本,规范跟他提的适用范围根本不一样嘛。

审图的几乎没有什么问题,如果你的说明完善一点的话。
回复
poedan
2006年02月12日 19:35:42
17楼
6.问题: 水施-13:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接水箱进水给水管上应设倒流防止器.
7.问题: 水施-14:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接消防水箱进水给水管上应设倒流防止器.
这两条简直是瞎说啊!
水箱进水本生就是间接进水!规范也没有这要求啊!应该套用3.2.12条!
1.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.
现在这条专家讨论说是不算违反强条了啊!
其余的看了图在说啊!如果楼主违反的话是要该的啊!
回复
huangby1
2007年01月19日 14:18:59
18楼
正在下
回复
gu8li2li
2007年04月02日 14:28:20
19楼
低倍数泡沫灭火系统设计规范(2000)
回复
roosterwater
2007年04月02日 15:45:40
20楼
消防水池没有看到呀
排水大便器为什么要单独排,不是增加了一个排水管吗
还有系统图很乱

回复
yanglan
2007年04月02日 17:39:28
21楼
关于两个说水箱进水管加倒流防止器的,纯属瞎掰。

水封的事情可以在说明里明确一下。
家用热水器不受规范的约束。
消火栓那节没看懂
什么审图公司啊/
回复

相关推荐

APP内打开