如此正压送风可以吗?
goodluck_lxf
2005年12月13日 10:36:41
来自于通风排烟
只看楼主

一、-2至1层防烟楼梯前室正压送风,1层以上为自然排烟,可以吗?

一、-2至1层防烟楼梯前室正压送风,1层以上为自然排烟,可以吗?
免费打赏
jsha_zy
2005年12月13日 10:50:14
2楼
可以
回复
80教育
2005年12月13日 11:31:13
3楼
只要一层满足自然排烟面积要求,就可以啊!
回复
goodluck_lxf
2005年12月13日 11:31:35
4楼
如果可以的话,这三层的送风口尺寸是否一样大?(因为一层下地下室的楼梯有防火门)
回复
80教育
2005年12月13日 11:39:56
5楼
风量必须还是按规范取,加超压阀!
送风口尺寸一样
回复
ylw94
2005年12月13日 17:51:22
6楼
可以,其他按规范
回复
49921019
2007年02月27日 11:26:32
7楼
按规范是什么意思 计算还是查上面说的那个风量