双电源的采用BC好还是PC 好
xsz88
xsz88 Lv.2
2010年08月26日 10:22:41
只看楼主

现在我在双电源采用问题上比较困惑,现在有两种选择,请大家给点意见

现在我在双电源采用问题上比较困惑,现在有两种选择,请大家给点意见
免费打赏
fxd88
2010年08月26日 14:52:28
12楼
(关于触头材料的选择就更有意思了,PC级可以选择的触头材料,CB级同样可以选用)8楼同学说的触头材料问题,PC级双电源触头的材料是专门为双电源的使用而选择的,而CB级的触头材料是根据小微断或塑壳的使用而选择的,所以说他们的触头材料肯定不一样!
回复
fxd88
2010年08月26日 14:54:43
13楼
CB级上使用的小微断不会因为使用到双电源中而改变本身的触头材料!
回复
boeing_s
2010年08月26日 15:09:38
14楼
规范已经很明确了不宜使用微断来做为ATSE的结构部件,当然目前还不是个强条
至于有人愿意相信PC级的切换触头会比断路器触头材料更好(尤其是规范上还没有强制性条款),那我只能说很天真。断路器的工艺发展有多少年,ATSE的才多少年,完全没有理由去怀疑断路器的触头工艺。
CB级唯一的毛病就是,断路器保护动作后会失去转换功能,也就是两路电源完全正常的情况下,它也不会切换。至于别的,我还真看不出有啥大问题。
当然这个毛病就已经很致命了,所以我才会推荐尽量不要用断路器型式的,尤其不要用微断。因为微断连隔离功能都不能做到。
回复
seb521
2010年08月27日 08:43:41
15楼
学到好多东西啊,谢了,真的不能用CB级的了,还是用PC级的放心。
:lol
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年08月27日 10:06:13
16楼
在消防场合,需要选用PC级的
回复

相关推荐

APP内打开