双电源的采用BC好还是PC 好
xsz88
xsz88 Lv.2
2010年08月26日 10:22:41
只看楼主

现在我在双电源采用问题上比较困惑,现在有两种选择,请大家给点意见

现在我在双电源采用问题上比较困惑,现在有两种选择,请大家给点意见
免费打赏
qiqi19801209
2010年08月26日 11:47:53
2楼
不直接接电源,建议采用PC级的
回复
seb521
2010年08月26日 11:59:16
3楼
PC级双电源是CB级的换代产品,消防上已经不建议使用CB级,还是采用PC级的比较好!
回复
fxj00000
2010年08月26日 12:55:26
4楼
CB级与PC级ATSE两者有以下几点区别

  *两者机构设计理念不同

  CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为己任,要求机构快速脱扣。因而可能存在滑扣、再扣不可靠因素;而PC级机构不存在该方面问题。PC级产品的可靠性远高于CB级产品。

  *断路器(MCCB)一般不承受短时耐受电流,触头压力较小。当供电电路发生短路时,断路器的动触头被斥开并产生限流作用,从而分断短路电流;而PC级ATSE应承受20Ie及以上过载电流,触头压力要求较大,因而ATSE触头不易被斥开,也不易被熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。

* 两路电源在转换过程中存在电源叠加问题。

  PC级ATSE充分考虑了这一因素。PC级ATSE的电气间隙、爬电距离一般是断路器的电气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)。因而PC级ATSE安全性更好。

  *触头材料的选择角度不同。

  断路器常常选择银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧,但该类触头材料易氧化,备用触头长期暴露在外,在其表面易形成阻碍导电、难驱除的氧化物,当备用触头一但投入使用,触头温升增高易造成开关烧毁甚至爆炸;而PC级ATSE充分考虑了触头材料氧化带来的后果。
回复
ronald_csge
2010年08月26日 14:21:12
5楼
感谢4楼fxj同学的解释,路过学习了!
只是很多场合考虑到成本因素,还是会使用断路器形式的切换开关。
回复
seb521
2010年08月26日 14:27:37
6楼
成本是得考虑,但后期使用当中一旦出现问题,那样成本可能还会加大,得不偿失!
回复
hqz159
2010年08月26日 14:27:47
7楼
看到了楼上的介绍,大开眼界,过去只知道PC级的比CB的好,别的没有多想:$
回复
boeing_s
2010年08月26日 14:45:31
8楼
自动转换开关有专门的规范,GB/T 14048.11-2008
根据规范的定义,CB级和PC级唯一的区分标准就是,是否具备分断短路电流的能力
至于4楼所说的电源叠加问题,标准里绝对没有所谓爬电间隙PC级比CB级高的要求。各种实验要求也都是按照同样的低压电器标准来实施的,比方说泄露电流等等。
关于触头材料的选择就更有意思了,PC级可以选择的触头材料,CB级同样可以选用。
消防系统的供电只说了单相接地故障不宜断开,过载不宜断开,从来没说过连短路都不许分断吧。PC级的转换开关没有分断短路电流的能力,所以一般都会在电源处另外再加短路保护器。又说触头不易被斥开,又说不易被熔焊,实在矛盾得很,遇到短路电流不能分断才更容易被熔焊。而熔焊的后果就是失去自动转换的功能。
当然我不是说CB级的比PC级的好用。CB级一般考虑分断短路电流,确实用一个操动机构加俩断路器型式的比较多,这种组合在机械上出问题的比较多,断路器的分合也决定了转换速度没有PC级的快。
回复
cxr1999
2010年08月26日 14:46:52
9楼
CB级是由断路器组成,PC级的不是断路器吗?:handshake
回复
fxd88
2010年08月26日 14:47:45
10楼
fxj同学分析的不错,一直用PC的还真的没有了解的这么详细,看来是要继续使用PC的好啊,至于成本差不了多少,双电源的量本身就不是很多,并且都是用在关键地方,还是选择一些好的产品有保障!个人意见仅供参考!请大家多指点!
回复
boeing_s
2010年08月26日 14:49:51
11楼
个人觉得PC/CB都可一用,但是最好不要用断路器型式的,那种实际运行中问题实在比较多
回复