sat中地下水位标高不能添+号的怎么办?
lnjpdh
lnjpdh Lv.12
2005年12月12日 21:56:16
只看楼主

据SAT说明书,地下水位标高以结构正负0为准,结构正负0是指PMCAD建模时的结构底标高,今我有一带地下室建筑,地下水位标高高于结构正负0,应添+1.5米,可SAT提示"请添入一个在-100和0之间的数字".

据SAT说明书,地下水位标高以结构正负0为准,结构正负0是指PMCAD建模时的结构底标高,今我有一带地下室建筑,地下水位标高高于结构正负0,应添+1.5米,可SAT提示"请添入一个在-100和0之间的数字".
免费打赏
sunny07
2005年12月13日 21:26:40
2楼
那种情况,只能用手工补充计算地下室外墙水压力产生的内力,和抗浮验算.
回复
lnjpdh
2005年12月14日 10:42:11
3楼
谢谢啦,
回复