请问室内消防水泵扬程如何选择?
minxin001
minxin001 Lv.2
2010年08月25日 15:06:07
只看楼主

请问一个小区,室内消火栓系统在车库形成环网,各单体从环网引入室内,在选择水泵时,环网的管道损失怎么计算?

请问一个小区,室内消火栓系统在车库形成环网,各单体从环网引入室内,在选择水泵时,环网的管道损失怎么计算?
sxzhj2006
2010年08月25日 15:17:23
2楼
顶下贴!等着高手来解答!
回复
mpsyxw
2010年08月26日 12:52:35
3楼
环状管网也是算沿程水头损失和局部水头损失,和立管计算没什么区别
回复
donny1999
2010年08月26日 13:35:11
4楼
如题,按最不利的算
回复
pangjiang27
2010年08月27日 14:01:32
5楼
按最不利的算
回复
梦想成真321
2010年08月27日 16:16:48
6楼
环网损失和管道损失计算相同,也有沿程和局部水头啊
回复
minxin001
2010年08月31日 09:49:17
7楼
关键是我算环网全程的损失还是一半的损失,就是最不利点怎么确认?
回复
貌似很忙
2010年09月02日 17:25:44
8楼
管径大于等于200,室内流量小于20L,可以不计管网顺势,很小的,也可以加上10m
回复
z425286480
2010年09月02日 21:09:36
9楼
学习了
顶顶的
顶顶
回复
xwjie
2010年09月03日 08:03:27
10楼
以最不利消火栓计算,管线线路按照最不利管线算,流量按需同时开启且与最不利消火栓最近的(包括最不利消火栓)栓总量计算,最后还要乘个富裕系数。
回复
xwjie
2010年09月03日 08:08:52
11楼
补充一下,管线水损计算时,不能按照环网计算,应按照单管单路计算(环网只是保证可靠性)
回复

相关推荐

APP内打开