高手进来,高层建筑改造方案问题的讨论.
07704088
07704088 Lv.2
2005年12月11日 23:42:05
来自于中央空调
只看楼主

小第现在正在进行一座高级写字楼的改造的方案设计,项目地点在南宁,最初设计冬季没有采暖,夏季用2台400TR的离心机供冷,现在写字楼的租户要求增加暖气.否定了加暖风机/每层加风冷热泵机/风盘加电热丝等几个方案,现在考虑增加锅炉采暖,初步构想如下,请大家分析下可行性.因为主机房在负2层,故锅炉房考虑放在负1层靠近管井处.现在我想利用原冷冻系统的管和泵来输送热水,但不大清楚怎么连接管(如何改造),还有末端的风盘和新风机还需要何改进(因为愿有的为供冷的,如果供热的话会不会影响电动2通阀的控制?).还有,锅炉用市政燃气做燃料,费用大概多少呢?

小第现在正在进行一座高级写字楼的改造的方案设计,项目地点在南宁,最初设计冬季没有采暖,夏季用2台400TR的离心机供冷,现在写字楼的租户要求增加暖气.否定了加暖风机/每层加风冷热泵机/风盘加电热丝等几个方案,现在考虑增加锅炉采暖,初步构想如下,请大家分析下可行性.因为主机房在负2层,故锅炉房考虑放在负1层靠近管井处.现在我想利用原冷冻系统的管和泵来输送热水,但不大清楚怎么连接管(如何改造),还有末端的风盘和新风机还需要何改进(因为愿有的为供冷的,如果供热的话会不会影响电动2通阀的控制?).还有,锅炉用市政燃气做燃料,费用大概多少呢?
请懂行的师傅指教!谢谢.
免费打赏
njzxh
2005年12月12日 08:49:49
2楼
加锅炉的话还是有不少工作要做的.
1)燃气增容
2)锅炉位置靠近分集水器即可
3)增设热水泵,锅炉的供回水总管直接接入分集水器,更换原有分集水器.
4)末端设备无需改进,主要工作基本都在机房
5)锅炉房需增设消防措施
6)锅炉选择常压炉
7)考虑锅炉的运输路线.
8)锅炉运行费用很简单:燃气耗量X燃气费.
回复
07704088
2005年12月18日 16:17:12
3楼
您的意思是说锅炉热水打进新的集水器,锅炉的回水管接到新的分水器?那流量如何控制?锅炉的回水管加阀门调节吗?
回复
jrzhp
2005年12月19日 15:42:59
4楼
除二楼所述外,锅炉一般进、出水温差为20℃,故空调系统需增设板式热交换器,将锅炉90~70℃的一次水,转换为空调末端所需60~50℃的二次水。另外需重新设置与空调供热系统相匹配的热水泵,因为原供冷系统冷冻水泵送、回水温差为5℃(流量大),供热系统热水泵送、回水温差为10℃(流量小)。
回复
zhengxufeng
2005年12月19日 16:00:02
5楼
锅炉选择常压炉,空调系统需增设板式热交换器,将锅炉90~70℃的一次水,转换为空调末端所需60~50℃的二次水,而且温度控制容易些。夏季用2台400TR的离心机供冷,冬季需重新设置与空调供热系统相匹配的热水泵。锅炉的运输路线需要考虑,通风、消防考虑。
回复
njzxh
2005年12月19日 16:54:01
6楼
现在好多锅炉自身有温控,也不一定要设板换,但设板换还有另二个好处,锅炉的水质比较容易保证,如果层高高,可以用板换承压.
回复
zys0000
2005年12月19日 16:54:46
7楼
补充
末端的风盘和新风机的温控器要换成冷/暖型的
直接选择55~65℃出水的全自动常压锅炉,无需增设板式热交换器等设备
增设热水泵
需要校核膨胀水箱,原有膨胀水箱可能不够大
超过40米的直管需要增加升缩器
原有分集水器需要改造或更换.
冷、热水供回水总管同时接入分集水器,须增加电动阀门,电动阀门需要可靠的互锁
室内有些散流器风口有可能需要更换成下送风型的风口
回复
07704088
2005年12月20日 23:04:15
8楼
谢谢兄弟们的指教!看来改动还是比较大。九头鸟 /老高 师傅,小第还是搞不大清楚,
锅炉的接管是这么接的吗?就是锅炉热水打进新的集水器,锅炉的回水管接到新的分水器?是这样的吗?
回复
njzxh
2005年12月20日 23:18:30
9楼

相反,是热水接至分水器,加水接入集水器.
回复
07704088
2005年12月21日 23:13:06
10楼
高哥我还是不大明白啊,我现在是用现有的冷水泵输送热水啊.这样接行吗?
回复
不莱梅的迪奥
2005年12月27日 15:38:05
11楼
学习一下,谢了
回复