各位大狭请教一个厨房通风的问题。我现在做一个厨房的通风,按换气次数算的通风量,我想问冬季的时候还的对送风加热,要不满足不了热量平衡,厨房达不到15度,可我看了好多图纸都没有对送风加热,不明白,请教各位大狭。

各位大狭请教一个厨房通风的问题。
我现在做一个厨房的通风,按换气次数算的通风量,我想问冬季的时候还的对送风加热,要不满足不了热量平衡,厨房达不到15度,可我看了好多图纸都没有对送风加热,不明白,请教各位大狭。
免费打赏
hust-ganjj
2005年12月11日 19:04:27
2楼
厨房排油烟用镀锌钢板做的风管好不好用!
回复
坛坛灌灌
2005年12月12日 12:33:24
3楼


多用不锈钢和黑色钢板
回复
zcy4712
2005年12月12日 14:50:52
4楼
厨房送风应分为两部分,热加工间有强制排烟设备要送风平衡以保证操作间正常负压,因热加工间的温度较高,不会影响室温(夏季还不够)。另一部分为各普通操作间,无加热设备,有条件的从空调系统送风。
回复
winnerzq
2008年05月28日 16:00:19
5楼


大多用镀锌板,少数用不锈钢(造价太高),黑色钢板基本不用