工业管道工程问题
ganghao
ganghao Lv.2
2005年12月11日 16:19:41
只看楼主

我们正在搞一个工业厂房改造工程,其天然气,蒸汽入户装置设计标高为0.6米,请问是否合理(车间内经常有叉车之类的车辆通行),另外其入户装置应当包含哪些仪表或部件,施工时应当注意什么?请前辈指教!!多谢!!

我们正在搞一个工业厂房改造工程,其天然气,蒸汽入户装置设计标高为0.6米,请问是否合理(车间内经常有叉车之类的车辆通行),另外其入户装置应当包含哪些仪表或部件,施工时应当注意什么?请前辈指教!!多谢!!
免费打赏
云涛
2005年12月12日 10:52:49
2楼
不行。 进户标高太低!要吗你就走管沟!
入户装置:可考虑紧急切断阀(天然气)、减压阀组之类的。
回复
ganghao
2005年12月12日 19:37:50
3楼
感谢楼上这位高人,不过我们有些车间里的天然气入户装置标高在1.4米左右,在入户装置周伟设有护栏,不知道这样做是否可靠,合乎规范要求,还有蒸汽也是这样?请指教!!!
回复