请各位大侠指教以下问题:1、超滤前的精密过滤器采用何种过滤器(袋式或PP喷熔、线绕)好些?2、如是2套超滤系统,是共用一台原水泵还是2台的好,因为如共用1台,则其中一套系统正洗和反洗时,另一套工作的话,原水泵的工况就发生变化。3、超滤产水端需不需要一定的背压。4、如超滤产水进入反渗透,能否不用中间水箱。
请各位大侠指教以下问题:
1、超滤前的精密过滤器采用何种过滤器(袋式或PP喷熔、线绕)好些?
2、如是2套超滤系统,是共用一台原水泵还是2台的好,因为如共用1台,则其中一套系统正洗和反洗时,另一套工作的话,原水泵的工况就发生变化。
3、超滤产水端需不需要一定的背压。
4、如超滤产水进入反渗透,能否不用中间水箱。
2楼
那要看你的系统处理量多大?小系统和大系统的设备布置有很大区别。
具体情况介绍一下!
回复
3楼
现在做3套超滤,每套50T/H。
回复
4楼
1、前置过滤器没什么特殊要求,只要设置得当,都可以用。
2、如果是变频泵的话,都可以。不过,我们一般分别设置,便于控制。
3、不需要背压。
4、如果超滤反洗水另有水源的话,可以。
回复
5楼
4、如果超滤反洗水另有水源的话,可以。
请问4楼,如不用中间水箱,超滤反洗时,反渗透不就停机或进水不是不足吗。
回复
6楼
50T/H建议你独立供水,最好有中间水箱……预处理可用袋式或者网式自清洗过滤器……不过原水状况不同最好区别对待……
回复
7楼
个人认为预处理精度100微米即可,一般用盘滤和砂过滤器.且如楼上前辈所说最好设中间水箱,反洗用也可以用此水箱的水.为达到水量平衡,需要计算好水箱容积
回复
8楼
采用熔喷滤芯预过滤,经典传统,投资费用低,简单易操作。
http://www.hz806.com
回复