关于高层建筑中底层暖气片或空调水系统底层承压的疑问
helped_001
helped_001 Lv.4
2005年12月11日 11:22:04
来自于采暖供热
只看楼主

请教这里的高手,怎么考虑设计中高层建筑底层暖气片或空调水系统底层承压问题,怎么解决?比如20层或30层的建筑,怎么计算校核底层的暖气片是否超出产品自身的承压能力,对于空调水系统一样。算静压?动压?全压?是否还应该看整个管网中的位置(比如集中供暖)。不胜感激!!

请教这里的高手,怎么考虑设计中高层建筑底层暖气片或空调水系统底层承压问题,怎么解决?比如20层或30层的建筑,怎么计算校核底层的暖气片是否超出产品自身的承压能力,对于空调水系统一样。算静压?动压?全压?是否还应该看整个管网中的位置(比如集中供暖)。不胜感激!!
免费打赏
helped_001
2005年12月28日 18:15:12
12楼
我今天仔细看了一下《供热工程》教材,终于明白了一点。主要看整个网路,网路中任意一点的压力等于该点测压管水头高度与该点所处的位置标高的高差。只要这个压力小于暖气片的承压能力就行了。