关于高层建筑中底层暖气片或空调水系统底层承压的疑问
helped_001
helped_001 Lv.4
2005年12月11日 11:22:04
来自于采暖供热
只看楼主

请教这里的高手,怎么考虑设计中高层建筑底层暖气片或空调水系统底层承压问题,怎么解决?比如20层或30层的建筑,怎么计算校核底层的暖气片是否超出产品自身的承压能力,对于空调水系统一样。算静压?动压?全压?是否还应该看整个管网中的位置(比如集中供暖)。不胜感激!!

请教这里的高手,怎么考虑设计中高层建筑底层暖气片或空调水系统底层承压问题,怎么解决?比如20层或30层的建筑,怎么计算校核底层的暖气片是否超出产品自身的承压能力,对于空调水系统一样。算静压?动压?全压?是否还应该看整个管网中的位置(比如集中供暖)。不胜感激!!
免费打赏
zhengxufeng
2005年12月11日 13:25:42
2楼
底层的暖气片要看你的动力站的循环水泵的出水压力,减去设备、管道阻力。一般要算离动力站最近楼的底层的暖气片的承压
回复
flyingbird
2005年12月11日 13:41:38
3楼
高的话就分层供暖,底部的压力也就小了
回复
80教育
2005年12月11日 17:25:23
4楼
工作压力包含静压+动压!
一般系统低点或者水泵出口压力最大!
回复
nky6666
2005年12月11日 22:05:53
5楼

静压呢
回复
zhengxufeng
2005年12月12日 10:08:22
6楼
动力站的循环水泵的出水压力就是表压力了,包括动压和静压
回复
gaolegao
2005年12月23日 15:53:25
7楼
一般考虑散热器和空调系统的承压,主要是看最底层的乘压能力,在算最底层设备工作压力时,是定压点的压力加上阻力损失,主要是看这个压力能不能满足设备的承压能力.
回复
helped_001
2005年12月24日 17:34:37
8楼
首先感谢各位的指导!但是我还是有点不大明白。比如一个19层的住宅楼,要设计分户计量系统,怎么考虑底层暖气片的承压?,我看大家的意思是要看“动力站的循环水泵的出水压力”。但是,我设计的这个小区已经大面积供暖了,动力站不是我设计的范围,我只负责这栋住宅楼的室内系统设计,么办?
回复
zhengxufeng
2005年12月25日 11:21:09
9楼
呵呵,过去看看不就行了。看你小区的建筑高度了,如果都是多层,你就要考虑分区或高区直连技术了
回复
helped_001
2005年12月25日 11:39:18
10楼
高区直连技术怎么一回事?
回复
80教育
2005年12月25日 21:04:36
11楼

同意!
回复

相关推荐

APP内打开