关于高层剪力墙结构边缘构件配筋的疑问
mytoday
mytoday Lv.3
2005年12月10日 21:37:57
只看楼主

高规7.2.16规定:2 约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、二级抗震设计时分别不应小于图中阴影面积的1.2%和1.0%并分别不应小于6φ16和6φ14。7.2.17条:3 抗震设计时,构造边缘构件的最小配筋应符合表7.2.17的规定:二级抗震为0.006Ac和6φ12的最大值。也就是说从构造要求来说:约束边缘构件的配筋率大约为1%,构造边缘构件的配筋率大约为0.6%。我现作一个22层的剪力墙(8度,三类土,二级),通过PKPM的SATWE结果总结发现,底部加强区的约束边缘构件的配筋率基本是1%而加强区以上楼层的构造边缘构件配筋率基本是0.8%(这是我归纳的数值,也许不太准确)。

但我们一位很有经验的工程师认为这个配筋偏小,而且不知道PKPM的结果是否一定准确,同时我们有参考图纸配筋率大部分在1.5~1.8之间。
我想在此求助一下大家,1剪力墙的配筋结果反映到CAD图纸上,应与软件结果有多大的出入;2软件的结果可不可信,可不可以用。3 墙的配筋是否有经验值可以参考。
pxjain
2005年12月11日 15:26:41
2楼
我来说说,1:楼主说的PKPM剪力墙的配筋结果是不是WPJ*.OUT文件,这个结果是计算结果,要注意有可能部分墙肢的计算结果不满足规范的构造要求;2:从前一个问题我想有答案了,可不可信还得设计师判断一下;3:这个问题太广泛了,建筑体型差异,抗震设防烈度,高度,场地类别,基本风压,单位的统一措施.....影响的因数较多,要大家根据自己单位的情况总结了
回复
mytoday
2005年12月11日 20:54:16
3楼
是啊,但是我说的是满足构造要求的情况下配筋的计算结果可不可靠。而且“建筑体型差异,抗震设防烈度,高度,场地类别,基本风压,单位的统一措施.....影响的因数较多,”,但我觉得对于有经验的设计师来说,软件的计算结果和经验值之间的关系也许有可以参考的意见的,这对新手和经验不多的人也许就很重要。
回复
michaelshc
2008年02月20日 22:30:44
4楼
貌似我们都是取计算结果 然后自己配筋的 不怎么看软件出的图
回复

相关推荐

APP内打开