电缆埋深问题
tmzj
tmzj Lv.7
2010年08月24日 20:58:18
只看楼主

小区电缆,北方地区冻土深度1.87M。设计要求埋深在冻土层以下;我的印象在0.7M以下即可。请指教。为什么??

小区电缆,北方地区冻土深度1.87M。设计要求埋深在冻土层以下;我的印象在0.7M以下即可。请指教。为什么??
免费打赏
zwx345
2010年08月31日 22:39:20
12楼
当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤
回复
hzieezsy
2010年09月01日 04:34:25
13楼
学习了 学习了
看各位发言 感触良多
回复
lcj3562
2010年09月01日 10:20:11
14楼
学习了 学习了
:time:
回复
n_yj
2010年09月02日 16:07:55
15楼
小区铠装直埋电缆一般埋深0.7—0.8米;若要防冻的话可以盖20公分左右的细沙,对过路面的部位加套钢管。
回复
yyww8888
2010年09月03日 10:58:54
16楼
同意楼上说法 我们这一般埋地0.8米
回复
huangxiang1120zx
2010年09月06日 11:27:32
17楼
顶起来先,学习了。:lol
回复
xuesh2011
2010年09月06日 15:22:17
18楼
10KV及以下一般不小于0.7米,35kv不小于1米
回复
cwbsnowheart
2010年09月07日 08:28:18
19楼
呵呵,0.8米差不多了,过路就加钢管呗
回复
andyli078120
2010年09月08日 15:50:44
20楼
学习了,又长知识了
回复
allanchen129
2010年09月08日 18:17:23
21楼
我们工厂10kV直埋都是1.4米或者是1.2米!
回复

相关推荐